超聲波流量計/熱量計本地顯示狀態代碼及故障判斷
超聲波流量計/熱量計本地顯示狀態代碼及故障判斷:
通過查看本地LCD顯示器第07號窗口,可以判斷當前的流量計工作狀態。07號主窗口顯示格式樣式如下:
FxG SS Q 其中 SS 為00~99的數值,表示當前信號強度。正常范圍50~99,越大越好
Q的數值范圍為0~9,表示當前信號質量,正常工作范圍5~9,越大越好。
G 表示信號調整步驟。正常工作時為空格,調整信號過程中顯示3、2、1等
X 表示當前系統工作狀態代碼,含義分別如下
“-” 表示正常工作,對應“R”狀態
“1” 信號太低錯誤
“2” 信號差錯誤
“3” 管道空錯誤
“4” 電路硬件錯誤
“5” 正在調整電路增益
“6” 頻率輸出超量程錯誤
“7” 電流環輸出電流過量程錯誤(一般情形下需要設置最大量程)
“8” 內部數據寄存器效驗錯誤
“9” 主振頻率或者時鐘頻率存在錯誤
“A” 參數區存在效驗和錯誤
“b” 程序存儲器數據效驗和錯誤
“C” 溫度測量電路可能存在錯誤
“d” 保留??
“E” 內部計時器溢出錯誤
“F” 模擬輸入電路存在錯誤
如果工作狀態代碼同時存在多個,顯示將以每秒更換一次的順序循環顯示。
本文由龍潤超聲波流量計編輯,歡迎來電咨詢0543-3611555